• 高温养生“关键词”:防暑、降温、补水 2019-06-28
  • 回复@笑傲江湖V:咱那么多帖子一个赞都没有,又是咋回事呢? 2019-06-26
  • 地震发生前到底有无“前兆”?专家:目前无确定的一一对应现象 2019-06-15
  • 当前位置:腾讯fifa手游过人技巧 > 技术资料 > 应用案例 > 正文
    火电厂低加疏水泵变频技术的应用
    腾讯fifa手游过人技巧  2013年09月06日  

    腾讯fifa手游过人技巧 www.mbqo.net   吉林石油集团热电厂汽轮机为哈尔滨汽轮机厂制造的CC50-8.83/1.28/0.118型汽轮机,其回热系统由六段抽汽、凝汽器、两台高压加热器(以下简称高加)、三台低压加热器(以下简称低加)及除氧器组成。疏水系统高加部分由高压到低压逐级自流到高压除氧器,低加疏水从3"到2"低加,然后经疏水泵打入3"低加凝结水入口母管上,1"低加疏水至凝汽器。疏水泵为3N6×2型,扬程128m,功率为17.8kW,转速为195Or/min,电动机为Y180M-2型,功率为22kW,艾默生EV1000-4T0015G变频器 腾讯fifa手游过人技巧 www.mbqo.net转速为2940r/min。疏水泵出口流量采用电动调节阀调整。

      我厂低加疏水泵变频改造前存在的问题有:①低加疏水泵由于定速,运行时调节阀节流量大,出口压力高,经常发生泵轴封盘根处大量漏水造成工质损失,同时容易引起轴承进水,不仅影响泵的正常运行甚至会损坏轴承和泵,而且能量损失大;②泵出口调节阀线性度不高,影响自动调节的稳定投运,③由于调节性能不好,经常发生低加疏水水位过低或无水位空泵运行,造成疏水泵汽蚀,疏水管道振动大,电流变化幅度大,泵叶轮及导叶轮、泵轴、轴承、盘根等部件损坏,影响使用寿命,维修工作量大,费用高;严重时出现水位过高,必须使用低加水位高?;ざ?,影响机组安全运行。

      近年来,伴随着变频技术的日渐完善和成熟,同时为了节能,改善各水位调节手段的特性,实现对低加水位的调节,经过现场技术论证,我厂决定实施对低加疏 水泵采用变频控制。

      一、变调调速改造的基本原理

      根据泵流量相似定律的比例定理:

      Q1/Q2=n1/n2 (1)

      式中:Q1为原型泵流量;Q2为模型泵流量;n1为原型泵转速;n2为模型泵转速。

      泵流量与转速的一次方成正比,只要改变泵转速,就可改变泵的出力。异步电动机转速公式:

      n=ne(1-s)=60f(1-5)/P (2)

      式中:n为电机转速;ne为电机同步转速;s为电机转差率;f为电源频率;P为电机磁极对数。

      从式(2)可以看出,三相交流电动机的转速取决于同步转速ne,又取决于电源频率f,当改变电源频率f时,同步转速与频率成正比变化,异步电机的转速n也随之改变,所以如能平滑改变电源频率,即可平滑地调节异步电动机的转速。

      低加疏水泵变频调速的控制原理是通过其水位自动控制单元(位于变频器内部设置)输出信号量至变频器,由变频器根据此信号量控制变频器来改变电动机的转速,从而改变泵的出力,当水位低时,使变频器输出频率升高,达到控制低加水位的目的。 

      二、低加疏水泵变频控制系统设计方案

      疏水泵电机进行变频调速改造,即通过差压传感器来反映2"低加水位的变化,通过变频器自动调整电机转速,改变疏水泵流量,以控制2"低加的水位在设定范围。为了便于调试及检修,改造系统在就地设有启动/停止转换开关。

     ?、僭械氖侄敉<傲?、互锁保留,以控制两套装置的工作电源开关。

     ?、诒淦灯骺刂乒癜沧霸谥鞒Х?,有全自动、手动调速运行两种控制方式。在集控室内设2"低压加热器水位监视及手、自动转换开关、远方操作装置,并保留原疏水泵的断路器及控制开关。在自动状态下,通过对变频器内部相应功能的设置,根据运行人员对低加水位的要求,合理设置PJ刀的参数值,结合采集的水位值进行水位对比、自动调速;在手动状态下,通过就地启动开关和盘台转换开关、智能操作器,根据盘台表记显示的低加水位实际值和机组运行的实际需要,进行相应调整。接线方式改为从原疏水泵动力盘电缆到变频控制柜,再从变频控制柜引动力电缆到电动机。

     ?、壅T诵蟹绞轿?"疏水泵自动变频运行,2"泵作工频备用方式。当1"疏水泵变频调速系统出现故障跳闸时,2"疏水泵自启动运行,以确保低加疏水系统的稳定运行。

     ?、鼙淦灯鞣⑸收虾笥赡诓渴涑龉收闲帕云舳硪惶ㄊ杷霉て翟诵?,水位控制切换至由泵出口调节阀来控制。

      为了提高系统可靠性,保证在各种情况下变频器能正常运行,不会引起失控,南平变频器维修服务中心 富士变频器采用模拟量和开关量并存的冗余控制方式。在系统正常,投自动时,采用4~20mA础模拟量控制方式,当系统故障(主要考虑AO故障、失电、断线时)或手动时,采用开关量步进操作方式。

      为了简化控制系统,提高可靠性,采用变频器内置PID实现低加水位控制。

      正常启动、停止,包括手动启动、停止和联锁启动、停止都由集控室控制变频器实现。紧急?;苯佑傻缙螹CC开关实现。

      三、变频调速控制系统组成

      该变频调速控制系统主要由自动控制单元(位于变频器内)、变频器及疏水泵等组成。变频器采用ABB公司生产的ACS800-01-0030-3型。疏水泵的电机功率为22kW,考虑到夏天气温较高,会损失一点功率,预留一定的余量,采用3OkW的变频器。变频调速控制系统如图1所示。

      

      变频器的技术指标:①型号为ACS800-01-0030-3+P9O1;②输出电流过温降容特性,额定电流的极限温度为40℃,每增加1℃,额定输出电流降低1.5%,最高为50℃,按22kW出力计算,最高温度为48℃。

      环境指标:①温度范围为0~48℃;②相对湿度范围为5%~95%;③不允许有传导性粉尘;④振动最大为0.3mm。

      它主要分主回路和控制回路两部分。主回路由整流器、滤波环节和逆变器组成,用来为电机提供调压调频电源,其中整流器将工频电源变换为直流电源,滤波环节吸收整流器和逆变器之间的电压波动,而逆变器将直流电源再变换为交流电源??刂苹芈吩蚋骰芈诽峁┬藕?,由频率与电压的运算回路、主回路的电压/电源检测回路、电动机的速度检测回路、将运算回路的控制信号进行放大的驱动回路以及逆变器和电动机的?;せ芈纷槌?。

      在项目实施过程中,我们主要迸行了以下两方面的工作:就地模拟量信号的采集和信号分配;根据我厂情况,ABB变频器的功能设置为PID控制模式,经过与运行人员探讨,具体设置了P/I值,以及给定值,经过调试后,系统自投运以来,运行稳定,自动投入率100%。

      四、改造后的变频调速控制系统

      改造后的变频调速控制系统具有变频操作、工频操作、?;さ裙δ?。 

      4.1 变频操作功能

     ?、俳刂乒裆辖?远控选择开关打在近控位置,才能手动就地操作。就地操作只允许用于检修和调试。正常运行时必须打至远控位置,由盘台操作按钮进行操作。

     ?、谛杵舳杷檬?,盘台操作按钮发出一个启动脉冲,三菱变频器V/F控制操作这时变频交流接触器吸合,变频器启动,水泵运行信号输出,水泵电机将根据设定水位自动变频调速,保持2"低加水位在设定范围内。

     ?、弁1檬?,盘台操作按钮发出一个停止脉冲,这时变频器停止工作冰泵停止运转,变频交流接触器断开,水泵运行信号消失。

     ?、艿图邮杷迷诵惺?,变频系统可由自己的PID进行水位调节、自动调速;也可通过切换开关由盘台操作系统对2"低加进行水位调节。 

      4.2 工频操作功能

      当疏水泵变频运行时,若变频器出现故障或变频操作电源失压,电机自动转入工频运行状态。水泵工频运行信号输出,同时变频故障信号输出。疏水泵此时不能自动调速,运行人员应调节阀门来控制2"低加水位。 

      4.3 ?;すδ?/p>

     ?、俚?台低加疏水泵运行时,如出现2"低加水位突然升高,达到设定水位时,则启动工频备用泵,2台泵同时运行。水位下降到低水位设定值时,则停备用泵。

     ?、谌缭诵斜贸鱿止收咸⒑?,则备用泵自动启动。

     ?、郾淦灯鞯目刂品绞讲捎媚D饬亢涂亓坎⒋娴娜哂嗫刂品绞?。在系统正常,投自动时,采用4~2OmA模拟量控制方式,当系统故障(主要考虑AO故障、失电、断线时)或手动时,采用开关量步迸操作方式。

      为了简化控制系统,提高可靠性,采用变频器内置PID实现低加水位控制。正常启停、手动启停和联锁启停都由集控室控制变频器实现。就地设置紧急?;磁?,紧急?;ü媳淦灯鞯缭词迪?。

      五、结束语

      改造后的低加疏水泵变频调速系统经过试运和投运,能够很大程度上改善水位调节特性,成功实现低加水位的自动调节系统。在电机启动时,电流及流量均平稳地上升。避免冲击电流和水击现象,延长了系统的使用寿命??煞乐褂捎诔寤鞯缌饕鸬牡缪顾彩毕陆刀鹌渌璞冈诵胁徽???梢允沟髅湃?,减少节流损失,节约电能,同时系统操作简单,自动化程度高。具有多项?;すδ埽ㄈ绻缌?、过电压、欠电压、缺相、过载等),?;さ缁?。减少设备故障率。低加疏水泵采用变频调节控制方式后,自动控制性能优良,低加水位基本稳定,一般波动范围在5Omm以内;疏水泵稳定运行,噪音低、电流小、电流波动值低;低加系统运行稳定可靠,未出现过低水位或高水位运行情况。疏水泵采用变频调节控制方式,避免了低加无水位运行以及疏水泵叶片汽蚀及打空泵、窜轴等现象,减少泵轴承发热、磨损,延长了疏水泵寿命。改造以来,末发生过泵出口管道振动和损坏泵叶轮、导叶轮、轴承等部件现象,基本上无维护量。疏水泵变频控制后,消除了泵出口调节阀节流造成的能量损耗,同时有效地降低了泵和电机的空载损耗。